百科解读

磁致伸缩式液位传感器的故障现象和原因分析

发布时间:作者: admin 阅读次数:79

2021-09-16

1614739057100474.jpg

采用了磁致伸缩原理设计的磁致伸缩式液位传感器,利用磁致伸缩线上的脉冲电流向下传输所产生的环形磁场,利用磁浮球的磁场作用产生扭力波,通过检测其传播时间来判断浮球的位置,从而对浮球的位置作出准确判断。

1.失灵现象。

自投入生产之初,磁致伸缩液位传感器开始出现大范围显示值跳变,典型的故障现象是:

(1)周期跳变:始终不稳定,始终处于跳跃状态,跳变幅度较大,但未达到停止设点值。

(2)尖峰跳变:大多数时候比较稳定,但偶尔会有上升或下降的尖峰跳变,超过高/低设定值,导致停机。

(3)液位改变时输出恒定,液位显示由正常逐步降至最低液位等。

2.故障原因分析。

2.1中央控制系统检查。

(1)中央控制系统卡件故障。联机检测控制系统,确认硬件配置.程序.参数设置正确,卡件全部工作正常,卡件卡件故障排除。

(2)中央控制系统软件问题。配置软件中,手工给定模拟量,画面显示正常,排除了监控软件存在的问题。

(3)线路连接。检验中控控制柜.中间接线盒.液位变送器等接线正确且各点接触良好;分别在接线柜端子排上及现场变送器处用毫安信号发生器模拟输人4-20mA电流信号,并未显示异常跳变的情况,排除接线问题。

2.2环境因素调查。

(1)振动。

找出液位变送器设计数据表,对压气机的液位变送器提出增加隔振环的要求,而在其它地方则不需要这样做。而事实上,在靠近压缩机的地方,振动也很大,与安装在压缩机区内的液位变送器的跳跃情况差异非常明显,而且频率更高。所以振动是引起变送器跳跃的主要原因之一。

(2)电磁干扰。

该平台共有7台天然气压缩机,其中6台由变频器和变频电机驱动,其它地区均采用变频驱动。变频器产生的电磁干扰明显地表现在压气机本体的热阻温度跳变上,导致变频电机不启动时热阻温度正常,而变频电机起动时必然发生±10℃的跳变。在此基础上,推断出现场确实存在电磁干扰,并用示波器连接液位变送器接线板,观察曲线也能检测到这种干扰,这是引起液位传感器跳变的主要原因之一。

2.3

水平传感器自身因素的检测。

(1)阈值电压。

在发生故障后,适当地调高阈值电压,使某些液位传感器的跳变情况明显改善,但部分跳变问题不能解决,仍有发生。由于液位变送器多,需要调节阈值电压,设置不当是造成变送器跳变的主要原因之一。

(2)剩磁效应。

当实际液位改变时,输出是恒定的,使用磁铁接近探杆时输出变化。这时探杆上应该残留有剩磁,需要用磁棒或浮子从底部到顶部的滑动杆排除掉。这类情况不会出现,是主因。

(3)变送模块.探杆.浮子故障跳闸一直不能解的液位变送器,部分更换变送模块后显示正常,部分需要更换探杆才能解决问题。有几种情况:浮子受压严重压扁,破裂进液.磁性变弱,这会导致变送器失效,需要更换。其中的一个主要原因是产品质量问题比较明显。


  • HDTW智能温度隔离变送器
    HDTW智能温度隔离变送器

    输入热电偶/热电阻信号,经隔离转换为电流/电压信号输出。输入端及电源端三端光电强隔离,具有在线故障自···

  • HDG602热电偶温度隔离变送器
    HDG602热电偶温度隔离变送器

    接受来自现场的热电阻温度信号,经隔离变送输出标准的模拟量信号到控制室、PLC、DCS及显示仪表等。温···

  • HDH-95热电阻温度隔离变送器
    HDH-95热电阻温度隔离变送器

    接受来自现场的热电阻温度信号,经隔离变送输出标准的模拟量信号到控制室、PLC、DCS及显示仪表等。温···

  • HDG-502热电阻温度隔离变送器
    HDG-502热电阻温度隔离变送器

    输入热电阻信号,经隔离转换为电流/电压信号输出。输入端及电源端三端光电强隔离,具有在线故障自诊断等功···

  • HDTF频率隔离变送器
    HDTF频率隔离变送器

    输入频率信号,输出电流/电压/1:1频率信号,可向现场的一次仪表提供电源。输入端、输出端与电源端三端···

  • HDL700-A2分体220V
    HDL700-A2分体220V

    本仪器包含多项自研的专利技术,拥有全新的信号处理技术,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装···

  • HDL604防腐液位变送器
    HDL604防腐液位变送器

    HD-136F 型防腐液位变送器采用聚四氟乙烯电缆,可以测量强酸强碱液体,前端防护帽起保护传感器膜片···

  • HDL604防腐液位传感器
    HDL604防腐液位传感器

    HD-136F 型防腐液位传感器采用聚四氟乙烯电缆,可以测量强酸强碱液体,前端防护帽起保护传感器膜片···

  • HDL300型液位传感器
    HDL300型液位传感器

    HDL300型液位传感器,是基于所测液位静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅压阻效应,将压力转换···

  • HDL700-B1三线液位传感器
    HDL700-B1三线液位传感器

    Gl-101型超声波物位仪是一台博采众长,吸取了国内外多种物位仪优点。实现了全数字化,人性化设计理念···

  • HDL600分体液位传感器
    HDL600分体液位传感器

    HDL600型分体液位传感器,是基于所测液位静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅压阻效应,将压力···

  • HDL602集气筒式温度传感器
    HDL602集气筒式温度传感器

    HDL602型集气筒式温度传感器由不锈钢集气筒、不锈钢毛细管及防爆接线盒组成。传感器与信号处理电路设···

  • HDL604防腐温度传感器
    HDL604防腐温度传感器

    HD-136F 型防腐温度传感器采用聚四氟乙烯电缆,可以测量强酸强碱液体,前端防护帽起保护传感器膜片···

  • HDTWL回路供电温度隔离变送器
    HDTWL回路供电温度隔离变送器

    输入热电偶/热电阻信号,经隔离转换为电流信号输出。在输出回路上截取能量作为电源。输入端、输出端及电源···

  • HDG502热电阻温度隔离变送器
    HDG502热电阻温度隔离变送器

    HDB-F型频率变送器采用新型电子线路与高稳定性石英晶体,用于测量频率的信号并将其转换成直流模拟量信···

  • 三相交流电压变送器
    三相交流电压变送器

    三相交流电压变送器是一种将三相被测交流信号同时经隔离放大,同时转换成与输入电压量成线性比例输出的直流···

  • 直流电压变送器
    直流电压变送器

    直流电压变送器是一种将直流系统中的电压信号经隔离放大,转换成与输入电压量成线性比例输出的直流电压或电···

< >
技术支持: 合肥网络推广
我们致力于液位变送器,液位传感器,温度变送器,温度传感器 ,温度隔离器等产品生产。